Какой формат TRAP от термодатчиков для версии 50,6 ?
KSERKSДата: Четверг, 02.07.2009, 13:06 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 22
Репутация: 100
Статус: Offline
В версии DKSF 50.6 TRAP сообщения от термодатчиков не содержат значения температуры, а содержат только номер термодатчика и тип события:

TRAP присылается для OID 1.3.6.1.4.1.25728.50.2.0.2N.S

где N - номер датчика от 1 до 8
S - номер события:
5 - ниже диапазона
6 - выше диапазона
7 - событие в диапазоне

Например:
OID 1.3.6.1.4.1.25728.50.2.0.25.6 - Событие от датчика №5 температура выше диапазона

 