Как мониторить пропадание питания 220В AC до ИБП ?
KSERKSДата: Четверг, 02.07.2009, 13:09 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 22
Репутация: 100
Статус: Offline
Можно использовать, например NetPing B+ v2 - при наличии питания 220В устройство будет индицировать Link на порту маршрутизатора и пинговаться при пропадании линк исчезнет пинг тоже.

Другой вариант DigiPing v2 с датчиком наличия 220В. Само устройство необходимо запитать от резервированного питания (после ИБП), датчик в первичную сеть, устройство позволит индицировать по telnet или web или по SNMP v1 наличие 220В. При прорадании внешних 220В или при включении может посылать TRAP сообщение на указанный IP. Всего к устройству можно подключить до 16 внешних датчиков наличия 220В (ну или других цифровых датчиков при необходимости). Можно повесить светодиоды и визуально отображать какую-либо информацию отправляемую со стороны сервера. Можно подключить исполнительные механизмы и давать команды включения/выключения внешнему оборудованию по команде от сервера.

 