1. Для начала необходимо выяснить нужен ли Вам NetPing на 220В или достаточно низковольтной модели. Соответственно низковольтная можель более дешевая и меньше по габаритам. Поэтому если есть возможность использовать ее то лучше ее таки использовать
Если подключаемое устройство имеет внешний адаптер питания с диапазоном напряжений от 7,5 до 18В, то Вы сможете подключить его к устройству NetPing B+/PWR v2 или NetPing B+2/PWR v2. Если выходное напряжение ниже 7,5В то Вы сможете ее подключить только к NetPing B+2/PWR v2 Но при этом Вам придется использовать дополнительный адаптер питания для питания самого NetPing.
Во всех остальных случаях выбора у Вас нет - и Вам нужен какой-то NetPing из PWR-220
2. Сколько устройств необходимо перезагружать ?
1 устройство, тогда Ваш выбор NetPing B+/PWR v2 или NetPing B+ /PWR-220. Однако в некоторых случаях стоит предпочесть модель NetPing B+ 2/PWR-220 (смотрите статью по ссылке: http://forum.netping.ru/viewtopic.php?f ... 78663b4902 )

2 устройства - NetPing B+ 2/PWR v2 или NetPing B+ 2/PWR-220

до 5-ти устройств - только по 220В устройство NetPing 5/PWR-220

до 10-ти устройств - только по 220В устройство NetPing 10/PWR-220
3. Еще один немаловажный вопрос постоянная потребляемая мощность нагрузкой ?
Для низковольтовых моделей NetPing B+/PWR v2 или NetPing B+2/PWR v2 необходимо следить чтобы ток нагрузки был не более 2А.
Для устройств NetPing B+ /PWR-220 или NetPing B+ 2/PWR-220 мощность по каждому каналу не более 250Вт.
Для устройств NetPing B+ /PWR-220-500 или NetPing 5/PWR-220 мощность по каждому каналу не более 500Вт.
Для устройства NetPing 10/PWR-220 мощность по каждому каналу не более 500Вт, однако суммарная мощность потребляемая устройством не должна превышать 3 КВт.

Q: А что делать если необходимо управлять нагрузкой больше 500 ВТ ?

Пока есть только один вариант, это устойство NetPing DPS-220 или NetPing DPS-220/CNT
Допустимо подключение постоянно потребляющей нагрузки до 1.5 КВт.
Изначально устройство предназначено для подключения нагрузки к двум источникам электропитания. Однако при подключении только одной линии электропитания его можно использовать как обычное PWR устройство.

Q: А как много нагрузок можно подключить к низковольтному NetPing ?

Вообще для таких задач мы рекомендуем устройства NetPing B+/PWR v2 или NetPing B+2/PWR v2 (см. самый первый пост). Это недорогое устройство позволяет управлять 1-2-мя внешними нагрузками. Соответственно если нужно больше, то мы рекомендуем использовать несколько устройств.

Есть еще варианты, однако, сразу хочу обратить внимание, что во всех этих вариантах в отличии от стандартных PWR каналов:

- не будет работать режим автоматической перезагрузки с опросом указанных IP адресов
- не будет работать режим ручной перезагрузки по команде из меню ( только по команде с SNMP интерфейса)

Будет работать включение/выключение нагрузки по команде из интерфейса устройства или SNMP

1. Есть вариант управления 4-мя нагрузками с одного устройства UniPing либо DigiPing v2 либо NetPing TS v2. Для этого Вам необходимо будет приобрести плату расширения NetPing cooler board Эта плата содержит 4 низковольтных реле управления внешними нагрузками.
2. Вообще в устройствах UniPing, DigiPing v2, NetPing TS v2 16 управляемых линий соответственно можно подключить до 16-ти внешних реле которые будут управляться индивидуально. Но готовых плат с установленными на них реле у нас пока нет, а сборка такой конструкции самим пользователем может быть затруднительна, хотя мы готовы предоставить описание интерфейса для такой работы. Можем посоветовать готовые сборки реле других производителей которые можно подключить к нашим устройствам:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=874 - реле на 1 канал (до 6А 250В)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=764 - 8-ми канальный блок реле (6А 250В по каждому каналу)

Будьте внимательны и аккуратны при самостоятельном внешних на 220В ! Все работы должны проводится специалистами с соответствующей квалификацией и имеющих допуск к работе с данным напряжением !


 